直流电机故障原因分析

已锁定

fgp001

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-10-01

普通 普通 如何晋级?

直流电机故障原因分析

1021

4

2009-03-18 17:40:59

挤出机用直流电动机,西门子6RA2385装置,外接励磁,电动机Z4-250-41 220KW:电动机在轻载的情况下,电刷火化大,在转速增大的情况下出现环火现象,电枢换向器表面温度升高90-100多度!外接励磁电流正常16A左右,电枢电流100A左右;经过电机修理人员对电刷架检查和碳刷的修理更换,换向器表面打磨良好,空载运行虽然火花有所减少,但温度还是高。没办法,只好进行了负载生产,电枢电流200A左右,在进过1小时10分种的运行,电枢换向片于线包的焊接处用红外测温逐步升高,后达155度,造成严重甩锡,电动机停用,并委外修理。(这台电动机在以前生产中电刷下有少量火化,但温度不高电刷换向片处80-90度左右)
问:1、在这种情况下,现场我该如何处理?思路该怎么走?
2、电动机损坏的原因?
3、在电动机负载约为电机的额定50%(生产中电枢电流200A)情况下,换向器与电刷均正常但一直有小的火化,正常吗,如果不正常可能的原因是什么?