回复:电磁流量计干扰问题

UFO1

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    140
  • 精华

    5
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 18:21:31

0楼

选择符合要求的电缆,采用标准的安装。问题往往出在安装环节不规范。如果一切都是标准的,空管状态,就会有干扰流量,这是无法避免的。空管检测只能用在一体化安装和采用原厂双屏蔽电极电缆,保证一定的电缆长度。普通电缆不能开空管检测。