回复:6SE70带编码器调试时需要设置哪些参数?

陪你听海

  • 帖子

    939
  • 精华

    9
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-18 21:27:39

0楼

哥们 发帖不要情绪啊 西门子有这方面的简单介绍 ;看看书本型变频器说明书 不是6SE70使用大全,那里有关于调试设置步骤的介绍,好好看看就可以了。
我再发一下部分调试步骤吧 希望对你帮助。
6SE70调试基本参数设置[分享]
***恢复缺省设置***

P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数

P060=2 固定设置菜单

P366=0 设置来源 0:具有PMU的标准设置

1:具有OP1S的标准设置

P970=0 参数复位
***参数设置***

P060=5 系统设置菜单

P071= 装置输入电压

P095=10 异步/同步电机 国际标准

P100= 控制模型 1:V/f控制

3:无测速机的速度控制

4:有测速机的速度控制

5:转矩控制

P101= 电机额定电压

P102= 电机额定电流

P103= 电机励磁电流 如果此值未知,设P103=0,离开系统设置,此值自动计算。

P104= 电机额定功率因数

P108= 电机额定转速

P109= 电机级对数

P113= 电机额定转矩

P114=3 0 标准传动(例如泵,风机)标准缺省设置

1 扭矩,齿轮传动和较大的惯性矩(例如造纸机械)

2 恒定惯量的加速传动(例如剪切机)

3 大负载冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)

4 低速时,高平滑运行特性(n控制,编码器脉冲数量较多)

5 部分负载时通过减少磁通的效率优化(要求动态简单的传动)

6 高启动转矩(重载启动)

7 弱磁范围内,转矩动态特性(例如电机测试台)

P115=1 计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值

P130= 10 无脉冲编码器

11 脉冲编码器

P151= 脉冲编码器每转的脉冲数

P330= 0 线性(恒转矩)

1 抛物线特性(风机/泵)

P384.02= 电机负载限制

P452= % 正向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353

P453= % 反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353

P060=1 回到参数菜单

P128= 最大输出电流

P462= 上升时间

P464= 下降时间

P115= 2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)