S120CM 的功率范围
模块化柜体功能功率范围
进线柜连接电网和整流单元并包括相应的开关设备380~480V: 250A~3200A
500~690V: 280A~3200A
基本整流柜6 脉冲非受控整流单元
单象限运行
380~480V: 200kW~900kW/3500kW *)
500~690V: 250kW~1500kW/5800kW *)
整流/回馈柜6 脉冲非受控整流 /再生反馈单元
四象限运行
380~480V: 250kW~800kW/3100kW *)
500~690V: 450kW~1400kW/5400kW *)
有源整流柜6 脉冲可控整流 /再生反馈单元,包括电网净化滤波器,谐波
可忽略
四象限运行
380~480V: 132kW~900kW/3500kW *)
500~690V: 560kW~1400kW/5400kW *)
逆变柜用于拖动电机340~480V: 1.6kW~800kW/3000kW *)
500~690V: 75kW~1200kW/4500kW *)
制动柜大功率制动斩波器用于对过高的回馈能量经制动电阻耗散掉380~480V: 500kW,1000kW
500~600V: 550kW,1100kW
660~690V: 630kW,1200kW
200kW 的制动模块作为选件内置在逆变单元中
*)并联