主题:请问大家在工程中使用带灯按钮颜色和指示灯颜色如何选?

已锁定

michael(迈克尔)

  • 帖子

    80
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-06-06

普通 普通 如何晋级?

主题:请问大家在工程中使用带灯按钮颜色和指示灯颜色如何选?

3678

14

2009-03-19 09:41:01

主题:请问大家在工程中使用带灯按钮颜色和指示灯颜色如何选?

现场带灯按钮颜色及接线选择,我目前碰见三种情况:

1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按红钮红钮亮

2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮

3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮

第一种方案,标准化中按钮和指示灯颜色的使用。在电气控制回路中,按钮和指示灯是使用最广泛的主令控制和信号监视元件,在使用中,经常会出现一些误区,在本文,主要根据GB2682-81和IEC60073(IEC国际电工委员会缩写)标准内容进行介绍和探讨。(主题词:标准化 按钮 指示灯 颜色)

一、统一规定:

1、可用颜色:指示灯:红、黄、绿、蓝和白色;按 钮:红、黄、绿、蓝、黑、白和灰色;

2、选色原则:依按钮被操作(按压)后所引起的功能,或指示灯被接通(发光)或所反映的信息来选色;

3、单靠颜色不能表示操作功能或运行状态时,可在器件上或器件近旁,补加必要的图形或文字符号。

二、指示灯颜色的使用

1、指示灯(亦称为信号灯)主要是以光亮指示的方式引起操作者注意或者指示操作者进行某种操作,并作为某一种状态或指令正在执行或已被执行的指示。

2、标准中规定的颜色使用和含义:(颜色 含义 说明 举例)

红 紧急情况 危险状态或须立即采取行动 压力/温度超越安全状态;因保护器件动作而停机;有触及带电或运动的部件的危险。

黄 不正常注意 不正常状态;临近临界状态 压力/温度超过正常范围;保护装置释放;当仅能承受允许的短时过载。

绿 安全 正常状态允许进行 压力/温度在正常状态;自动控制系统运行正常;

蓝 强制性 表示需要操作人员采取行动 输入指令

白 没有特殊意义 其它状态,如对红、黄、绿或蓝存在不确定时,允许使用白色 一般信息;不能确切地使用红、黄、绿时;用作“执行” 确认指令时;指示测量值。

3、在一般工作运用中常将红色信号灯作为电源指示,绿色信号灯作为合闸指示。例:在不可逆控制回路中。根据标准化的要求,应该使用白色信号灯作为电源状态指示,绿色信号灯作为正常运行指示;对于只有合闸的指示要求,应采用绿色信号灯。

三、按钮颜色的使用

1、按钮主要用于执行或解除某一指令;

2、标准中规定的颜色使用和含义:(颜色 含义 说明 举例)

红 紧急情况、“停止”或“断电” 在危险状态或在紧急状况时操作;停机 紧急停机;用于停止/分断;切断一个开关

黄 不正常 在出现不正常状态时操作; 干预;参与抑制反常的状态;避免不必要的变化(事故)

绿 安全;起动或通电 在安全条件下操作或正常状态下准备 正常起动;接通一个开关装置;起动一台或多台设备。

蓝 强制性 在需要进行强制性干预的状态下操作 复位动作

白 没有特殊含义 一般地引发一个除紧急分断以外的动作 起动/接通;停止/分断。

灰 起动/接通;停止/分断。

黑 起动/接通;停止/分断。

3、在GB2682-81与IEC60073中对蓝、白、灰、黑的使用有一些出入。例:白、灰、黑在GB2682-81中不能用 于分断操作,而IEC60073可以用于除紧急分断以外的任何操作。因为GB2682的发布时间为1981年,IEC60073的发布时间为1996年,加之为与国际接轨国家标准向IEC标准看齐。所以本文在介绍时以IEC标准为主。

4、在使用过程中对于一钮双用的“起动”与“停止”或“通电”与“断电”,交替按压后改变功能的,既不能用红色,也不能用绿色,而应用黑、白或灰色按钮;对于点动或微动运动要求时应用黑、白、灰色或绿色按钮,最好使用黑色按钮;对于“复位”按钮,单一功能时用蓝、黑、白或灰色按钮,同时有停止、断电功能时用红色按钮。

四、灯光按钮的使用

1、信号灯和按钮的颜色使用同样适用于灯光按钮,当选色困难时,允许使用白色。

2、灯光按钮主要有两个作用:指示,通过按钮上的灯亮,告诉操作者需按灯亮的按钮来完成一个操作,按压后灯灭,确定操作指令已被执行;执行,按压灭灯按钮后,该按钮上的灯亮,确定操作指令已被执行(解除执行后,灯才能熄灭);

3、灯光按钮不能作为事故按钮。在《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB2682-1981规定的是低压设备的按钮和指示灯的颜色。它规定运行是绿灯,停止是红灯。

在DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》的第37页的7.1.3条中规定的是高压柜指示灯的颜色。它规定运行是红灯,停止是绿灯。