发布于 2004-02-21 08:48:01
0楼
看看,问题来了。
1.你的直流电机最高转速能达到6000rpm?什么电机?多大功率?据我所知,一般的直流电机很难达到这么高的转速。是不是小功率的直流电机呢?
2。50-1880rpm是什么意思?额定转速有范围?而不是一个点?是不是说错了?
3.就算额定转速是1880rpm,最高转速是6000rom,你的电机是工作在深调速范围,更应该做好磁化曲线的绘制。
4.即使电机可以达到6000rpm,测速机未必能在这么高的转速范围工作(据我了解的测速机指标),所以,改用编码器速度反馈,我认为是必要的或明智的措施。
5.清西门子工程师(是北京的还是天津的?)继续电话指导,人工绘制磁化曲线,绘制成功以后,做P051=28,这样,你的系统可以从0至最高转速6000rpm运行优化,如果还报故障(而且在高速段)说明就是测速机不行,换编码器即可。
我对你的电机数据很感兴趣了。能否详细的公布一下?
我是你的朋友