回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项

unicorn001

  • 帖子

    76
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2008-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-19 21:45:49

0楼

quote:以下是引用administrator在2009-03-04 08:29:55的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2009-03-03 22:01:20的发言:
是不是连的从站的数量较多呢?
不多,
1个440,
3个6RA70,
3个ET200,
1个触摸屏,
1个编码器,
9个站


看了一下你连的设备,有一下三个想法:
1,一般交流装置(例SE70)的干扰很大,但是你没有交流装置,所以排除;
2,你的DP线铺设是不是有问题?比如说没有分层铺设,一般要和动力线在桥架上有200MM的横向距离;在线路的交汇处是不是也没有穿管?这些都是有影响的;
3,DP线周围是不是存在很大的干扰源?
想到的就这么多了