回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?

人生如梦280

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-20 03:16:57

0楼

quote:以下是引用yming在2009-03-12 19:19:27的发言:
关于P3900(结束快速调试的方式)确实容易让初接触的人不好理解。
之所以有这几种可选择的方式,是为了多种情况。
对于一台曾经用过的(对IO有过设置、编程..),最好选P3900=1(计算电机参数,IO复位)省事。
对于调试一台别人调试过的(手动修改过的),想看看是否正确?可以选P3900=2结束。这样计算的电机参数只放在那些只读参数中,并不复制到实际运行用的P参数中,你可以比较看看。
其实,对于新的变频器、电机。常用P3900=3(只计算电机参数,不对IO复位)。结束后再做P1910=1,让变频器根据你的电机参数,自测(真实测试)一次电机的参数(阻抗、感抗等等)。


以前调试过几台变频440,由于年少无知,在A0541出现后不知道人为启动变频器,还以为是自检有问题,所以一直用p1910=0,p3900=1,但变频运行正常,不知是否还要在下次检修时进行参数识别,望斑竹给个答复
还有就是若需要参数辨识,是否只需要对P1910进行操作,其他可以不用再动了,直接选择P1910=1,不知是否可行?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。