回复:怎样理解MM430变频器的参数P3900?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-20 10:49:22

0楼

quote:[b]以下是引用人生如梦280在2009-03-20 03:16:57的发言:
以前调试过几台变频440,由于年少无知,在A0541出现后不知道人为启动变频器,还以为是自检有问题,所以一直用p1910=0,p3900=1,但变频运行正常,不知是否还要在下次检修时进行参数识别,望斑竹给个答复
还有就是若需要参数辨识,是否只需要对P1910进行操作,其他可以不用再动了,直接选择P1910=1,不知是否可行?

要注意:用P1910=0,P3900=1、3结束快速调试,只对电机按铭牌计算。
如果只使用V/f模式控制,而且是单电机控制,只需做P1910=1,启动变频器做电机参数自测。
如果使用SLVC,力矩控制等等,做P1910=3,启动变频器做电机的励磁曲线。
如果使用SLVC(P1300=20),在设定好升降速时间(P1120,P1121),同时P1300=20后!再做P1960=1,优化一下。如果是带有传动减速机(含有齿轮间隙等等),往往不不成功(在某些频率会产生很大噪音)。这是需要手动调整一下,减少SLVC的控制增益,加大积分时间。通过细心(两三次)调整,即可达到动态精度。静态精度是通过P1910=1,3自测结果来保证的。
对于VC(加编码器的)、力矩控制、P1300=22不需要做P1960=1。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?