SIMATIC NET 2007与WinCC6.2的BUG
由于原来的SIMATIC NET2006(WinCC6.2附带)光碟损坏,找到WinCC7.0Demo上有个SIMATIC NET 2007,就升级了,一直用也没发现什么。
最近接到一个H系统,采用PC Station组态WinCC Application+CP1613,调试中下载遇到CP1613无法启动,诊断信息报出ISO协议错误,重复多次,故障依然。估计SIMATIC NET 2007问题,于是到本地西门子办事处拷贝了一份SIMATIC NET 2006,卸载SIMATIC NET 2007,重装为2006,问题解决。