回复:如何检查DP头、DP总线。大家讨论下!

unicorn001

  • 帖子

    76
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2008-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-20 13:38:24

0楼

quote:以下是引用小解在2009-03-19 11:32:22的发言:
(1)软件中加入FC125,DB125西门子自带诊断块 或者FB125
(2)多站的话,用万用表测其中间和一最末端(或者开始端)的DP头的 3,8,逐步分段排除,比较快。


补充一点,3,8针的阻值在两边都有终端电阻是大概是120欧姆左右,和做DP头的质量有关。