请教大侠:哪位用过自由口方式,用一台计算机下面连接80台以上的s7-200cpu222 ?

已锁定

crete

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-09-17

普通 普通 如何晋级?

请教大侠:哪位用过自由口方式,用一台计算机下面连接80台以上的s7-200cpu222 ?

555

6

2004-02-21 13:21:15

我将要做的是80个从站,用s7-200cpu222;从站之间不通讯,它们与一台计算机通讯,每台每次向计算机传送一个字节的数据,有时计算机会向从站发送2bit的控制指令。西门子工程师说用ppi连接这么多非常困难,有家公司的工程师直接说ppi根本联不了这些;手册说可以。但我不敢买来测试啊,万一不行我就惨了。加em277成本太高,想直接连接这些plc。听说用自由口可以试试;不知道哪位大侠做个类似的网络,可否指点一二,在下万分感激;计算机与plc的通讯程序哪位能提供一个用c编的例子,我只会用tc编程,vb的也行,非常感谢!!
如果用一台计算机下面联80台plc,用自由口方式,通讯一个周期大概是多少?
非常感谢!
请教大侠:哪位用过自由口方式,用一台计算机下面连接80台以上的s7-200cpu222 ? 已锁定