P100=电机额定电流实际值;P180=电机转矩的过载倍数(系数);P171=电机电流的过载倍数(系数);P605=电机转矩的限幅值(%)。
他们相乘以后,就是与电机额定电流有关的电磁转矩限幅。
举例:如果P605=100;P171=100;P180=100。那么转矩限幅就等于电机额定电流下的100%的额定转矩。所有计算的参考点都是P100的额定电枢电流值为基准。其他的乘数都是%的系数或叫做倍数。