回复:CP343-1与S7300及上位机的通讯原理是怎样的?

fiberzys

  • 帖子

    152
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-21 15:16:26

0楼

quote:以下是引用四书五经在2009-03-20 22:10:42的发言:
S7315的S7通讯资源有16个,去掉保留给PG的一个,最多可以连接15台上位机,也就是说S7315的最大设计能力是可以通过S7 OP协议连接15台上位机,既然CPU有这个能力(能承受这样的通讯负荷),那你现在连9台上位机有什么问题呢?
另通过PC STATION建立和CP343的双向连接,利用CP343的多路连接复用的功能,再通过WINCC 命名通讯建立与PLC的连接,这样上位机中9个与CP的连接只需要占用一个CPU资源,这样我觉得CPU的通讯负荷就小多了。 当然一个CPU资源与CP中的9个连接进行通讯,对于CPU来说连接资源保留了(负荷减小了),但CPU与CP之间通讯速率就降下来了。但CPU与CP之间的通讯是通过背板总线进行的,速度很快,相对来说也不是问题。


连接数够CPU通讯能力就不成问题的说法我不敢苟同,和每台机器通讯数据量的大小是有关的,数据量大,不能保证每台机器每次的通讯数据都完全成功,这是实际上经常发生的;CP343的多路连接复用的功能我的理解不一样,对于CP的静态链接,每个OP还是占CPU的一个资源,动态的才能复用吧,不知道我的理解是否错误