我单位从德国引进一套装置,所使用的PLC是SIEMENS的S7-400,运行不到二个月,前两天操作工反映操作站画面无数据显示,于我们到控制站发现卡件出现以下信息:
CPU414-2:414-2XG04-0AB0状态指示灯INTF、EXTF、BUS1F、BUS2F红闪,FRCE、STOP黄闪,RUN绿闪,根据SIEMENS相关信息提示为CPU有缺陷。
CP443-1:443-1EX11-0XE0,INTF红色,FDX、LINK、FAST绿色,STOP黄色;
CP441-2:441-2AA04-0AE0,FAULT1红色
(CP)模板出现故障信息我们认为是由于CPU故障引起的。
其他电源、接口模板等均正常。
处理方法,对CPU进行重置(MRES)但CPU没有反应,断电,将备用电池掉电后,再上电CPU出现EXTF红色、STOP黄色,过段时间后又出现上述指示灯全闪的情况。从工程师站的控制面板的SIEMENS的PG/PC接口进行通讯检查,用标准以太网测试为OK,但程序无法下装。
由于我们没有MPI适配器因此无法进行从笔记本到CPU的程序下装工作。
根据以上情况,1、请问是否能完全判断此CPU卡件烧毁。2、应对此PLC作怎样的检查;3、若新的CPU板卡到货我们应作怎样的工作后方可安装此板卡。
不知有无遇到过此种现象的朋友,感谢能够能予答复。
如有好的方法可发E-MAIL;mkhg80@markor.com.cn\dimingxj@163.com