差不多是你那样计算的。

只是,我没记错的话,

Y-Link 下面挂的所有 Dp从站设备加起来的 数据量大小不能超过,

244字节的输入/244字节的输出。

同时通讯还有“开销”的。

即,你连接每个变频器,数据共8个字节,但是单个变频器(Dp从站)通讯量可能不止8个字节。可能高达9-10字节以上。

所以,也不能简单的按照 244/8 来计算。

你看看,关于通讯,很多都是理论指标,真正要做的时候,最好请教下
有经验的人,看看通常的推荐值是多少。
Qiaopeng1231--乔鹏