回复:Scout编程时如何调用drive的Expert list中的参数

ihui

  • 帖子

    193
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2006-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-22 00:55:48

0楼

首先r参数是只读参数不能写;
其次Simotion和集成的Sinamics之间也是通过Profibus通讯的,别忘了他们之间要交互信息也是通过报文来的,因此Simotion中的程序不能直接访问Sinamics的r21,要想读到r21的值就得在报文中进行相应的配置。

Axis是Simotion中的概念,自然能直接访问参数。

其实Simotion和Sinamics Integrated 是两个东西做到了一个盒子里,他们之间用一根profibus连接了而已,而且这只发生在Simotion D中,像SimotionC中并没有Sinamics Integrated 要想访问driver的参数更加不能那么直接了。