西门子OLM在实际工程中调试时的故障处理

2586

2

2009-03-23 11:41:16

最近,在一个项目中用到了OLM G11的产品,粗略看了下手册,感觉是

一款免维护,免调试的产品,应该很简单。现场用了两个OLM G11,连

接一个远方的DP从站,距离为800米。没想到上电后,两个OLM G11均出现System红灯闪烁,其他的指示灯都不亮,通讯错误。
察看手册,发现可能导致的一些原因如下:
Transmission rate not yet detected
- There is no transmitting bus node
- No connection to a partner module sending frames
- Transmit and receive fiber-optic cables are swapped over
- Transmission rate does not correspond to the PROFIBUS standard
- Only one single bus node is connected, which only sends token to itself. After
activation of a second bus node, the display must change (token frames are
not enough to set the transmission rate)
- The connected RS-485 segment is only terminated at one side
然后进行逐项检查,两边的站点已经上电,S7-300站+ET200M站点硬件组态无误,ET200M地址拨码没有问题。检查电气线缆的终端电阻,均已经打到ON的位置。检查光纤,发现光路正常,光纤没有问题。奇怪了!
难道是OLM本身的问题?
重现按照上述可能的原因进行排查,发现如果DP的电气线缆如果出问题的话也会导致上述情况的发生。重新检查DP电气线缆的连接,发现其中一个DP的连接器出现问题,更换该DP头,一切OK.
通过这次调试,发现西门子的光纤通信网络还是很好用的,免调试,免维护,OLM的DIL开关处于默认状态即可。但是在调试的时候需要注意电气接口通信可能会导致光纤通信不正常。另外,调试之前还是尽量把需要的资料准备齐全,这样出问题的时候可以找到大概可能的原因去排查