西门子PROFIBUS DP塑料光纤应用的一点感受
本单位为一轧钢厂,打包设备为国外引进的设备,其PROFIBUS总线使用了POF塑料光纤为传输介质,使用了:S7-300CPU(CPU 315-2DP)、OBT(光纤总线终端CP 342-5 FO,6GK1 970-5CA20-0AA0 )、ET200S FO(6es7 151-1ab01-0ab0)、智能从站IM151-1 CPU FO(6ES7 151-7AB00-0AB0)、输入输出模板等。

优点:
1、由于POF塑料光纤中传输的是红色的光线,用肉眼就能看到。当传输介质损坏时,红光不能传输到下一站点,就很容易检查光纤连接是否正常、光纤是否损坏等故障。
2、现场实践证明,站点间传输距离可以长于50米(官方规范要求不要超过50米),但最好不要超过100米。
3、比使用铜芯双绞线的PROFIBUS电缆抗干扰能力强很多,光纤不怕电磁干扰。
4、塑料光纤的接头易做,不需要专用设备,剥除光驱保护外皮,再将光纤安装入接头卡座内,用极细砂纸磨平光纤头断面即可完工,全部手工完成。而玻璃光纤接头需要光纤融合设备制作,费钱费时还容易损坏。
5、可实现,塑料光纤与铜芯双绞线混合组网,适应现场不同环境,非常方便。

缺点:
1、塑料光纤怕热,注意隔热、防火。
2、铺设塑料光纤时注意弯曲角度不能过小,否则有可能折断光纤。
3、价格比较贵,塑料光纤国内没找到替代品。

塑料光纤与铜芯双绞线混合组网举例:
有一天现场中一块ET200S FO意外进水损坏,正好备件还没到位,现场技术人员使用了普通的ET200S替换,用双绞线替代光纤(直接连接到315CPU的双绞线DP接口上),调整CPU中的硬件组态,系统正常运行,而此时系统中其它站点间仍然是使用塑料光纤通信的。
呵呵,个人倾向于使用带FO接口的ET200M搭建光纤链路,原因如上。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨总线连接电缆敷设总结篇,请点此详阅