回复:MM440变频器总是报警F0090

武君

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-23 17:25:29

0楼

F0090报警为编码器故障,有可能是编码器的安装问题(以前碰到过,去掉连轴器,改用胶管连接后问题得到解决)如果排除编码器本身问题及线路包括干扰等硬件问题,一般通过修改以下参数排除:
1。增加P492中检测编码器速度信号是否丢失的门限值,比如原来3HZ改为5HZ,如果0,则禁止报警;
2。增加P494中检测编码器低速时速度信号丢失的延迟时间,比如原来20mS改为30mS,如果0,则禁止报警。