回复:MM440变频器总是报警F0090

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-23 18:32:52

0楼

没问题呀。我用的就是这个型号(500P)的。
A-黑 18V-LK
B-白 棕-VE
Z-橙 兰-0V
屏蔽层-PE
DIP
1、3、5=ON,2、4、6=OFF
P400=2
MM440变频器版本必须是V2.0或以上。
插上编码器模板后再插DP模板。
开始用的时候,就用P1300=0(V/f模式),通过r0061检查方向。没问题再改动P1300。
P0408根据实际接法来决定(如果不是和电机转子同轴的话)。