回复:过程映像区刷新的具体过程

NAGA

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-23 19:01:33

0楼

过程映像刷新是OB1里面系统自动与外设I/O缓冲区(PI/PQ)交换数据(读出或者写入),S7-300过程映像区只有128字节(即只能定义128*8个自动刷新读入的数字输入点数和128*8个自动刷新输出的数字输出点数)。但是,并不代表S7-300允许的点数只有128*8。因为如果组态的I/O点数大于过程映像区时,可以利用直接读出外部输入和直接写入外部输出来访问非映像区的I/O模块。