一个客户提出要求如下:一个纸机的纸辊的小改造,要求纸辊在1秒内走2毫米,也就是现场有一个按钮,按一下,纸辊在1秒内前进2毫米,反转同样原理。做此改造的目的是防止纸机振动。
开始客户要求用伺服做。选用安川的4.4KW伺服,PLC选用S7200,触摸屏也选用TP170B(主要是显示纸辊的位置)。后来客户觉得伺服太贵,承受不起,我们就想到用变频器能不能实现。首先想到的就是MM440的简单定位功能,但这么高的精度不知道可不可以。还有以下问题:
1。MM440简单定位走的是开环控制,加编码器能不能实现闭环控制。
2。如何让变频器立即停止下来,加制动电阻,关闭VDC能不能保让在这么短时间内停下来。
3。伺服的控制方式有速度控制和位置控制,MM440的简单定位应该属于什么样的控制。变频器加编码器的目的好象只能实现速度控制而不能实现位置控制。
本人传动水平比较差,希望各位大侠能给个建议,谢谢!。