发布于 2009-03-23 23:08:10
0楼
请参考http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=18325417
关于读过程映像区和读直接读外设地址谁快,谁实时,猛一看是读过程映像区快,而直接读外设地址实时。但其实不一定,比如过程映像区过大或直接读的外设地址太多都会影响OB1的扫描周期,扫描周期长了所谓的“读的快”和“实时性好”都值得质疑了。