谢谢Y斑的回复,精度要求不是很高,+/-0.01就可以了,对最低,最高速度没有太多的要求,因为每次调整都是微调,保证1秒内走2毫米就可以了。
请教Y斑,用编码器管用吗?变频器能象伺服一样,把编码器的值反给变频器,变频器自身做位置环吗?应该变频器只能做速度环吧?如果是这样,我把编码器的值发给PLC,由PLC来做位置环,应该也可以吧?这样就算变频器定位不准,再由PLC根据实际返回的距离做一下微调应该也可以的吧。
别“以很低的(频率)速度VC控制,定位也是可以的。”--- 也就是说不用VC控制也行,是不是用了VC控制之后控制效果会更好。