quote:以下是引用无名在2009-03-04 09:19:56的发言:
在用PROFIBUS接头,关于屏蔽层的接地,特别在整个系统的网络中,由于并不是各个站点的都有完美的接地。
在现场施工中,在一个项目里发生这样的事情,现场由于主站子站都接地,结果烧了几个个CP343-1,至于原因我至今搞不清,当时亲自用一个好的设备做测试,
系统架构如下,一个主站(CPU315-2DP) 带8个200子站,我把其中一个子站接地,主站与8个子站通讯全部断掉,同时,上位机也采集(通过以太网)不到主站的数据。接地拿开之后,所有通讯均正常,试过两次之后,CP343-1接口烧掉,200站点的口也烧掉了。但是300的DP口却始终没有问题,为了测试这个问题,以及当时发现时已经烧过的,现场一共烧了4个200,4个CP343-1,当然最后全部都返修了,但是主站的DP口却一直没有问题,最后把接地去掉,就解决问题了,但始终不知其所以然。
有经验的可以帮忙分析分析,这是一年前的项目发生的。