quote:以下是引用BJ3333在2009-03-17 12:09:10的发言:
楼上的朋友,
MM440好像没有315KW的吧。
电缆长吗?有屏蔽吧,输出电抗器有吧?
你的中继器加哪了?加在主控出口了?看情况,不如加两个OLM,把变频挂在OLM后面做个隔离,但接地还是要处理好,不然MM440自己这边也会有问题。
另外,最好在系统的220V电源端加个隔离变压器,然后再往后给24V供电。
暂时想到就这么多,仅供参考。