quote:以下是引用Mark-CH在2009-03-25 09:46:35的发言:
我用过一个改造的小项目是加热的系统,功率约300KW的电加热系统,原先的控制是温度控制器去控制三组加热丝,缺点是温度波动范围大(+/- 30度--50度变化),电热丝寿命低,经过用一个LOGO 加上交流可控硅控制的控制后,温度波动范围可以控制在(+/- 5度以内),而且将原来的三组,切换成九组,这个由LOGO来完成切换,目的是升温时用,由可控硅来控制加热精度。效果非常明显,也很好。希望对大家有帮助。
问一下Mark-CH工程师,这个项目是不是用了LOGO!集成的模拟量输入模块,以及用了他的模拟量输出模块呢?这九组都使用的模拟量来监测温度的吗?
并且用模拟量输出来控制可控硅的输出吗?谢谢啦!