一台MM440,200KW变频器正常停机后报“F004”故障。查看参数“r037”发现“r037.0--r037.3”为144,而“r037.3=-121。”测量温度传感器的阻值,变频器环境温度传感器阻值为11千欧,IGBT散热及芯片温度传感器阻值为11千欧,整流器的温度传感器阻值为10千欧。不知道以上这些数值是否正确?(因为测132KW,MM440DE温度传感器阻值除环境温度传感器的`阻值及整流器传感器的阻值大致相同,而IGBT温度传感器的阻值为9千欧。)
开始先将变频器断电并等待几分钟送电故障依旧。后将代号为:6sl3361-6ge35-0aa1(200KW)电路板与代号为:6sl3361-6ge33-0aa1(132KW)电路板对调,这时发现两台变频器都无报警,查看参数r037温度显示正常。再将电路板调回都正常。实在是迷惑,为什么?
首先如果是传感器接插件松,那么r037的值不是那么高,试过将环境温度传感器插头拔开,此时r0373=-21.
其次,电路板应该也没有坏。
在此求助大家指点,谢谢!