回复:s7-200通讯自由口速度慢

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-25 12:36:22

0楼

1 网关通讯初始化程序是不是SBR17?如果是,那么你的PLC应该是从站。
从站只有在得到主站的合法信息后,才会向主站回数据,要不是不会回数据的,这时候主站应该根据超时再给从站发数据。

2从你发的程序里看不出是怎么调用网关处理子程序的。

3 如果是从站,应该在收到主站的数据后,在接收中断里定时,在定时中断里发送,发送完成中断里接收,这样形成循环,而定时时间的长短决定从站回数据的快慢,但最慢是255毫秒。