回复:△t时间内△p超过限定值报警用什么方法做更简洁可靠!

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-25 13:47:17

0楼

这需要考虑最大允许的反应延时。如允许在1秒内反应,那么可以采用此思路:在一个DB里定义15个变量,每秒采集一个数值储存到一个变量,自己写段程序获取15个变量中的最大值与最小值,用最大值减去最小值,如果大于1.5bar,报警,并停泵。
附注:在此段程序首次运行,一次将当时压力实时值赋到这15个变量里,以后依次循环刷新这15个变量,避免因为首次记录引起误操作。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。