系统是CPU412-3H硬冗余系统,因为害怕断电以及电池问题导致程序丢失,配置了feprom的存储卡.硬件配置CPU*2,电源*2,触摸屏*2(接在各自CPU的DP口上),ET200M从站两个.现发现有如下问题:
1.通过download user program to memory card功能下载包含system data在内的所有程序.发现断电拔卡,然后再插上去后,cpu硬件配置可能丢失重新开始数分钟的自检.单独下载硬件之后,发现程序还在存储卡内,可以在线监视.
2.撇开上面的问题,继续试验,给电的情况下下载好硬件配置和程序,运行正常.断掉CPU0的电源,正常切换到CPU1工作,但是没法在线监视CPU1(通过DP口),无法建立连接.
没有做过硬冗余,查硬冗余手册也没发现相关的情况,是不是犯了什么低级的错误,请教各位.