quote:以下是引用yanxiao在2009-03-25 14:12:09的发言:
1、不需要沿指令
2、高速计数器一个脉冲计一次的,不会错。你再查查输入信号吧。
3、你可以不用高速输出的脉冲。用内部的SM0.5信号输出在Q上,作为高速计数的输入。但是这个Q点要用晶体管型的,继电器的一样会产生弹跳。
多谢你的赐招! CPU是s7-200 222 AC/DC/RLY, 由PWM的Q0.1 接到 I0.0 上,我知道用继电器输出10ms不太适合这个试验,本意是想熟悉一下高速计数器。
我不能确认是我程序的问题还是继电器输出又接入输入造成的问题。
我认为即使继电器有弹跳,当增加输入滤波器的时间后,能消除弹跳。
等待你的回帖,先谢谢各位高手的回复了。