犯了低级错误,Flash卡应该可用.
1.硬件配置和程序确实都已经下载到Flash卡里面,只是因为断电拔卡,再插卡上电时RAM区没有任何东西,所以CPU执行正常的自检,自检之后STOP,这时只要再重新run CPU就可以了.整个过程不会影响处于单一运行模式的主CPU的运行.我想,有所得必有所失,要实现断电保持程序的话,这个代价并不算不可接受.
2.离线打开的程序不能监视CPU1的内容,只能在线打开CPU1的block才可以在线监视.
这个是测试的结果,也不知推测的是否正确.