回复:同一个通讯控制的两台变频器不同步

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21136
  • 精华

    401
  • 被关注

    1490

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-03-28 21:38:28

0楼

通讯就能做到同步吗?

要真正实现两轴的同步控制要注意的方面有好多呢:
1.通讯的处理,通讯速率的快慢,通讯的间隔,速度链的传送,等时同步
2.程序的处理,状态字控制字的一致性,给定的一致性和实时性
3.电机响应的处理,电机激磁有先后,过早的速度给定会造成启动反应的快慢
4.最好用SIMOLINK做同步
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download