我的意思前面也已经表达过了,也和你的观点差不多。这阵子在公司也是闲着,反正公司有实验室,没事也就做做实验,说实话,通过实验,我也觉得按钮的这一点点抖动根本影响不到PLC的处理,因为它的时间太短了。以前的确做过一阵子单片机,也做过一些键盘扫描电路,记得当时老师傅说键盘按键抖动时间是MS级的,今天在网上查一些资料,也说键盘按键抖动时间根据机械特性不同有5-10MS,怎么我用二工的按钮却是是us级的(呵呵,前面写成ns了),难道二工的按钮在机械特性上做了改进?
另刚看了一下S7300硬件手册,基本大多数DI模块的输入延时最小都是1.2ms,最快的可以达到25us。输入延时25us的时候,如果PLC的扫描周期太长,可能就会丢失变化。