我现在有一个项目设计中要用到5台7.5KW的MM440变频器,原来我们也有类似的项目,系统中还有PLC、工控机、视频采集等设备,发现变频器对系统的干扰还是蛮大的,尤其是变频器启动和变频的时候,液晶显示屏总是闪烁,视频信号也不稳定,我猜想是没有加进线电抗器和滤波器造成的,所以这次设计的时候想把它加上,不过进线电抗器和滤波器尺寸都不小,原来的柜子根本放不下,加一面柜子成本还是不少(客户要求必须用威图原装柜),我曾想5台变频器公用一个进线电抗器和滤波器,在论坛上咨询了一下,大家都说不好。
我现在有这样一个设想,把整流和逆变分开,用一个整流单元带5台逆变器,这样用一个进线电抗器和滤波器应该就可以了,要实现这种方案,MM440是不行了,因为我们就是控制5个滚筒,用基本的V/F控制,用6SE70太奢侈了,我听说G120好像也可以这样设计,但是对G系列我不熟,大家给点参考意见,可不可行,有什么要注意的,是否成本上能合适些。
另外,G120系列的整流和逆变器是否是插接在一起的,不需要动力线连接?