我在前面帖子里咨询了MM440设计的问题,但是干扰的原因我还是不太明白。
我们原来系统中MM440的变频器没有加装滤波器和进线电抗器,不过PC和PLC系统的220V电源确实是经过隔离变压器的(而且是MURR的变压器,质量应该很好),因为后来发现变频器工作的时候显示器的屏幕总在闪烁(就是普通的飞利浦民用液晶显示器,220V的),后来我们还在变压器后面加了滤波器,但是问题依旧,甚至在变频器柜和PC柜之间用隔板隔开都不行,应该也不是布线的问题,显示器本身就不需要布线啊,不知道为什么还是这样。变频器到电机的线我们确实用的铝箔屏蔽线,不过是控制柜单端接地,这样接难道有问题?
不知道加装电抗器是否能解决上述问题,大家给点参考意见吧。