回复:sitop电源两个直接并联能实现冗余互备吗

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-30 10:21:28

0楼

新型号的SITOP支持冗余连接的!
文档中所提到的“直接并联,可用于电源系统的增容和冗余,但不能做到100%的冗余。”我个人觉得是在谬辩。如果电源不提供2路的话,即使你使用了冗余连接模块也不能达到所谓的“100%的冗余”。因此在我看来根本就不存在它所说的100%冗余的概念。
西门子所提供的冗余连接模块,实际上就是2个二极管;
1.新型号的SITOP本身就内置了二极管,因此完全可以实现冗余;但对于数量是有限制的,不能超过8个SITOP电源;这个肯定是和二极管的容量有关系的。
2.即使不适用西门子的冗余连接模块,自己外接二极管的方法也完全可以实现冗余连接。

俺就一致没有明白为啥“直接并联可以达到增容和冗余,但不能做到100%冗余”这句话。冗余连接模块其实和100%冗余一点关系都没有,这里的二极管就是为了防止因OV电位不同而形成的电压差,使得多个SITOP电源的OV间有电流的措施,根本和冗余挂不上钩。