发布于 2009-03-30 10:21:28
0楼
新型号的SITOP支持冗余连接的!
文档中所提到的“直接并联,可用于电源系统的增容和冗余,但不能做到100%的冗余。”我个人觉得是在谬辩。如果电源不提供2路的话,即使你使用了冗余连接模块也不能达到所谓的“100%的冗余”。因此在我看来根本就不存在它所说的100%冗余的概念。
西门子所提供的冗余连接模块,实际上就是2个二极管;
1.新型号的SITOP本身就内置了二极管,因此完全可以实现冗余;但对于数量是有限制的,不能超过8个SITOP电源;这个肯定是和二极管的容量有关系的。
2.即使不适用西门子的冗余连接模块,自己外接二极管的方法也完全可以实现冗余连接。
俺就一致没有明白为啥“直接并联可以达到增容和冗余,但不能做到100%冗余”这句话。冗余连接模块其实和100%冗余一点关系都没有,这里的二极管就是为了防止因OV电位不同而形成的电压差,使得多个SITOP电源的OV间有电流的措施,根本和冗余挂不上钩。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。