发布于 2009-03-30 10:58:03
0楼
存在的问题:
1、控制柜单端接地。--电机外壳的泄露电流无法回到变频器。电机处相当于“天线”。
2、显示器闪烁和电源是否滤波关系不大(何况那些线都带有磁环)。是对屏幕电磁辐射造成的。减低辐射即可。
一般情况下,电机电缆我都不用屏蔽线,仅用橡胶护套电缆。四芯橡胶电缆中的地线一定是:变频器PE--电机外壳(测量保证阻值最小,注意油漆)。所有变频器的另外一个PE(进线处下方)接到安装变频器的金属板,各柜的金属板连接在一起(线径视距离和装机容量而定)。
另外,在办公室、家里使用时要装滤波器,无线电干扰抑制器为好。
注:我办公室没装滤波器,仅在某些输出频率时,会出现电视机顶盒信号瞬间断开1秒,CRT显示器出现条纹(但离两台1.5kW、220V/MM440变频器半米的液晶显示器没有影响)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?