我们厂房有一个风机,但是风量不够大,老板想用原来老旧的一个MM440带这个风机超频运行,风机是2.2KW的,变频器是5.5kw的。我查了一下手册,从功率匹配上应该问题不大,而且MM440也支持风机类的负载,不过至于超频这一点,我有点含糊,从理论上讲,风机的转矩和转速的平方成正比,功率和转速的立方成正比,而变频器在工频以上是弱磁效应,就是转矩是和转速成反比下降的。所以,我就有点糊涂了,这种情况下,例如我将输出频率设为60HZ,风机能超频运行么?会不会有什么危险,或者风机在高频的时候因为转矩达不到根本就转不起来,还是会自动降频运行?
因为有点担心,所以想先咨询一下大家的看法。