s7-400cpu dp通讯,设置为9.6k速率后出现一个奇怪问题

已锁定

小豆苗

  • 帖子

    563
  • 精华

    2
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-10

普通 普通 如何晋级?

s7-400cpu dp通讯,设置为9.6k速率后出现一个奇怪问题

923

6

2009-03-30 15:26:48

今天一个客户拿来一个412-1的cpu,说是调试一段时间后通讯口无法再使用。自己做了检测,使用cp5611,进行网络检测,的确找不到plc站。但照理400的MPI/DP不是那么容易损坏的,估计默认的通信速率被改掉。然后选择cp5611 dp,速率设置为9.6后,的确能够检测到plc站,哈哈,通讯口的确没有坏。可奇怪的是,在这种设置下,竟然无法下载硬件配置,对plc做了恢复工厂设置后,问题依然如此,速率好像还是9.6,恢复不了。后来使用cp443-1把cpu本身的通讯口做了修改。
非常奇怪,为什么dp支持9.6的通讯速率,但为什么下载不了

客户走后,自己用实验室的414又作了下实验,发现用cp5611 auto是可以下载的