将块属性改为符号优先:
用鼠标点选SIMATIC Manager左侧导航栏的‘Blocks’后,选择菜单栏‘Edit’---‘Object Properties’打开对话框,选择‘Adress priority’,点选右下角的‘for all accesses’后,点击OK。此时你可以将符号表中的地址更换并保存。打开FC1后会提示你地址发生变化,保存FC1后就完成了修改