把整流和逆变分开解决不了你现在的干扰问题。加了电抗器和滤波器有可能解决问题,也有可能不解决问题。这完全取决于你的系统接线、安装和布线。EMC是一个综合性的东西,并不是说哪样就一定好,哪样就一定不行。首先,系统干扰了,要检查系统的干扰通道,找到了干扰通道,就好采取措施了。
当然,解决干扰的基本原则是有那么几条的。比如,在系统中,强电和弱电电缆、元件一定要分开布置,忌平行、忌同沟同槽敷设;所有的与系统有关的导体外壳用大面积导体连成一片,叫等电位;接合格的独立地线。等等。即使这样,也仍然会出现干扰,需要具体问题具体处理。
另外,变频器的输入电缆和输出电缆,也不要同沟同槽平行敷设,变频器的输入和输出电缆要屏蔽,必要时加磁环滤波。这些都是非常有效的抑制干扰的措施。