回复:MM430是不是太灵敏了?老是欠压跳闸……

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-03-31 09:53:14

0楼

这个问题我想说说,首先,你要分析原因出在什么地方,根据你的描述,变频器本身应该不存在问题,因为在另外的电机不启动时,变频器运行是正常的,对吗?其次,你要检查电压是不是真的比较低?如果不低,那就是你的供电电源的容量问题了。解决办法无非两条:第一,增容。第二,另一台电机也采用变频器或者软启动来驱动,但是不一定能行,如果你的另一台电机启动后,变频器再启动而不在报欠压并且电源电压基本没有下降,那么第二种方法还是实惠的,毕竟供电增容费还是挺高的!