quote:以下是引用lybin在2009-03-31 09:06:54的发言:quote:以下是引用凌波微步在2009-03-30 15:30:49的发言:
那我想问问直接并联(不采用冗余模块或二极管)的原理是什么?
我认为新型的SITOP电源的拨码开关的选择的结果就是将内置的二极管起到作用,那也就不需要冗余模块了!
我记得文档里提到的100%冗余的概念是SITOP电源要有冗余的电源输入,才能称之为100%冗余,但这个和冗余模块没有关系啊!
你让为新型的SITOP电源的拨码开关的选择的结果就是将内置的二极管起到作用,我不这么认为!好好看看说明书.
我又看了一遍文档,没有具体的原理解释拨码开关。
“A 决定是否使用负载分配功能。在电源并联使用时,将开关A拨到ON位置,这时参与并联的电源之间会自动分配负载电流;单独使用时,开关A应当为OFF ”
“当开关A拨到ON时,新型SITOP电源会改变输出特性,自动在两个电源之间分配负载电流”
如何做到的?我的理解有误!
仁兄,我想听听你的想法!
另是否有专家能够解释下这个拨码开关的原理是如何的?
另:“所有直接并联的SITOP电源模块必须同时开关。即在主供电电路上要有一个共用的开关”“由于SITOP电源性能优良,上述错误的接法未必立即产生可见的损坏,但绝对不允许。”
为什么呢?