0楼

对,在OB100里调用SFB41,然后做一个一直为ON的位,将COM_RST置1.然后在OB35里做一个一直为ON和一个一直为OFF的两个位。OFF位将COM_RST置0。RUN位将PVPER_ON置1.此位是启动输入,输出变量。然后还有比例,积分的启动位。如果你药想启动某一项,就的将对应位置ON。具体SFB41块的使用你可以在网上找资料。