quote:以下是引用sqzth在2009-03-18 11:47:14的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2009-02-19 16:21:26的发言:
之前有许多讨论关于FB,FC区别:小弟深感学术不精啊!今同事探讨,又发现了些许不同之处,告之大家!也许专家门都已知道其区别了!

FB:可以添加S7_M_C属性,而FC是没有这个属性的;
因此WINCC中的结构标签都是对应FB所生成的,而FC是不可能生成对应的结构标签的;
细细分析,这个区别是必然的:FB带有背景数据块,这个是可以和WINCC中的每个结构变量对应上的,而FC的数据块是自定义的,并不是每个FC对以一个DB,因此做不到每个结构变量对应自己的数据;

学术不精!!!!!!




我想学习一下 FB 带的背景数据块如何方便快捷的和WINCC的结构变量对应
如果真的能够自动对应的话
在工程中可真的省事不少呀!



添加AS-OS组件,可以将PLC中的变量自动上传,不需要在WINCC中手动建立标签了!
如果是PCS7直接就包含这个功能!