回复:关于 7KF02 模拟信号输入

PLC新手1

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2009-03-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-01 15:49:35

0楼

把量程卡换到二线制电流,硬件组态也设成二线制电流。接传感器时, SM331的2和4短接接传感器正,3和5短接接传感器负。
硬件设置和组态或者接线,查这3方面,必有一个错误