回复:SIPART PS2 阀门定位器行程反馈IY 4-20MA信号及现场显示漂移问题

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-01 16:30:30

0楼

在压缩机运行时, PLC控制阀门正常保持全关,运行一段时间后阀门定位器行程反馈IY 4-20MA信号及现场LCD显示信号开始漂移. 1.因为你用的是气关阀,在反馈信号能从0-70-100%,是相当大的波动.而不是漂移!此时阀门动否?如果阀门也动,应该考虑是否是气源压力不足造成. 2.在负载变化时, PLC控制阀门需要打开,阀门却不是马上动作,这是积分饱和的原因,阀门关得很严.是要一些时间后阀门才能打开, 应该在控制方案中考虑采用抗积分饱和措施来克服之.